情感驿站

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
1-1-1框架
查看: 18|回复: 2

脚手架搭设施工方案

[复制链接]

3万

主题

0

好友

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

发表于 2019-9-13 12:23:35 |显示全部楼层
  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。
  根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用φ48×3.5MM,并使用钢扣件。
  2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封闭围挡施工。3.2米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。
  2.2.3.1立杆间距1.5米,立杆基础垫通长板(20CM×5CM×4CM长的松木板),使用钢底座(1CM×15CM×8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200。
  大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。
  小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。
  外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1M,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10CM。
  应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平,并要设置挡脚板,挡脚板高度为18CM。满铺距墙小于10CM。
  脚手架高度在7M以上及每高4M,水平每隔6M同建筑物牢固拉结,内外用50CM钢管固定。并加设顶撑使之同时承受拉力和压力,保证架与建筑物之间连接牢固,不摇晃、不倒塌。
  3.1外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9M验收一次,不符合要求的应迅速整改。
  3.2外脚手架分段验收应按JGJ59-99中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。
  4.1根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。
  4.2必须建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。
  5.2外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。
  5.5外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。
  5.6严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2。
  5.7控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N.M范围内。
  5.8严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。
  6.1拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。
  6.2拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。
  6.3拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。
  6.4拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。
  6.5拆立杆时,要先抱住立杆在拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。
  6.6连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。
  6.7拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
  6.8拆架时严禁触及脚手架附近电源线在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
  6.10拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。
  1、架子拆除时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。
  3、拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。
  4、拆立杆时,要先抱住立杆在拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。
  5、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。
  6、拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
  7、拆架时严禁触及脚手架附近电源线、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
  9、拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。
  本计算书是依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001编制而成的。因脚手架所受荷载变异性较大;扣件接点属于半刚性,且接点刚性大小与扣件质量有关,接点性能存在较大变异;脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;与墙的连接点,对脚手架的约束性较大,针对以上问题尚不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数-/γR`,其值是与常用安全系数进行校准确定。
  扣件式钢管脚手架,一般情况下,偏心产生的附加弯曲应力不大,予以忽略,并在有关调整系数中加以了考虑。
  按照《冷弯薄壁型钢结构技术规范》的规定,对本工程所使用的钢管Q235-A级钢的抗拉、抗压、抗弯强度设计值f取为:205N/MM2。
  已知:立杆横距b=1.5米;立杆纵距ι=1.2米;横杆步距L=1.5米;内立杆距离建筑物b1=0.35米;脚手架步距h=1.5米,铺设脚手板按2层考虑;脚手架与建筑物拉结点的位置,竖向间距H1=3h=4.5米,水平距离L1=3L=4.5米;钢管为φ48×3.5;施工荷载QK=2.0KN/M2。
  最大允许搭设高度为HMAX=H/(1+H/100)=34.6米>21米(本工程脚手架高度)
  K1为截面形状尺寸。横纵向水平杆的荷载有一只扣件传递,一只扣件的抗滑承载力设计值只有8.0KN,远小于[V],所以只要满足扣件的抗滑力,杆件抗剪力也肯定能满足。
  反映器外采用双排钢管脚手架,脚手架的布置范围是周围满配布置。,外侧从基础开始向上至封头搭设并铺设安全网。
  4.1.1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。
  4.1.2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。
  4.1.3、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。
  4.1.4、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。
  4.1.6、脚手板应采用钢跳板,长度为4--6m,脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。
  4.1.7、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。
  在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。
  (1)挂设要求:安全网应挂设严密,用14#铅丝绑扎牢固,不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上。
  (2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。
  (4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
  (5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。
  (6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。
  (7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。
  (9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠塔一侧的外伸长度不应大于250mm,脚手架立面外伸长度以100mm为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m。
  (10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板平铺,应铺满铺稳,拐角要交圈,不得有探头板。
  (11)搭设中每隔一层脚手架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。
  (12) 脚手架的外立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。
  (13) 剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接。
  (14) 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。
  (15) 用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。
  (16) 脚手架施工层应满铺脚手板,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆高1.2m,挡脚板高不应小于180mm。栏杆上立挂安全网,网的下口与塔搭挂封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网。
  (17) 剪刀撑在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉并与地面成45°~60°夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。
  (18)在脚手架安装场地,如遇设计方面障碍物,要采取措施搭设,严格按照本方案施工。
  6.1、本工程脚手架地基础部位应在设备基础上进行,保证地基承载能力能够满足脚手架的搭设要求。
  7.1.1脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表8.2.4的规定要求。
  7.1.2安装后的扣件螺栓必须切实拧紧,不得有松动、滑移,螺栓必须露出螺帽10 mm,螺栓端头必须戴垫板。
  7.1.3严格把好验收关,搭设过程中的架子,每次轮流向上搭设一个施工层高度必须由项目总工组织技术、安全、搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用,架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经技术部同意,由架子工操作。
  7.1.4架子工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行技术交底和安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。
  7.1.5架子分段完成后,应分层由项目总工,安全、技术、施工、等有关人员,按项目进行验收,合格后方可使用。
  7.1.6架体搭好后,要派专人管理,未经安全部、技术部同意,不得改动,不得任意解掉架子的拉杆和扣件,搭设上层,上层搭设好后必须验收合格后方可使用。
  7.1.8在每段最下一层拉兜网,施工层脚手板和施工层临边必须设兜网和立网,以保证高处作业人员的安全。
  3)脚手架立杆的垂直度允许偏差不得大于高度的1/300,且不大于75mm。
  7.2.1高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。
  7.2.2责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。
  7.2.3明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。
  7.2.4操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。
  7.2.6作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。
  1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。工程使用的安全帽一律由分公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽。
  2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴,安全帽使用期为2.5年。
  3)安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。
  1)安全网的技术要求必须符合CB5725—85规定,方准进场使用。工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网1.5m×6m,用作内挂立网。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。
  2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。
  3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。
  8.1开始搭设立杆时每6根设一道临时支撑,待连接件安装稳定后方可视具体情况拆除支撑;
  8.3脚手架操作层高出连接件两步时,应采取临时稳定措施,直至连接件焊接完方可拆除;
  8.7固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线脚手板铺满、铺稳,靠筒体一侧距筒体距离不应大于150MM,严禁出现探头板;
  8.9栏杆和档脚板应在外排立柱内侧,栏杆上皮高度1.2m,中栏杆居中设置,档脚板高度不小于150mm。
  9.3.3达到设计高度进行验收,抽查扣件总数的3%,其中判定不合格的数量不得超过总抽查量的10%,否则将扣件全部进行检查,直至合格为止。
  10.1操作层上的施工荷载不应超过2700N/M2,严禁超载使用,不得将缆风绳等固定在脚手架上,并严禁任意悬挂起重设备,并挂牌注明各种材料的堆放数量。
  各主节点处、褚杆件的安装、支撑;地基是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动、安全防护措施是否符合规定。
  10.5严禁在脚手架基础及其邻近处进行挖掘工作,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。
  10.8工地临时用电线路的架设及脚手架接地雷措施应有可靠保证,必须按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。
  11.1.1、脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的架子工。上岗人员应进行定期身体检查,合格后方可发上岗证。
  11.6搭设过程中的架子如需使用,必须由施工负责人组织有关人员进行检查,合格后方可使用。
  11.7.1、设专人对脚手架每周定期检查一次,发现问题及时整改,在六级以上大风及大雨后还应对脚手架进行检查。
  11.7.2、在六级以上大风、大雨、雾及雪天停止作业,雨、雪后上架人员应有防滑措施,及时扫除积雪。
  11.7.3、在脚手架使用期间,严禁任意拆除主节点处的纵横水平杆、纵横扫地杆,严禁拆除连接件、支撑、栏杆、档脚板,确需拆除上述杆件,必须报主管部门批准并采取相应加固措施。
  11.7.4、脚手架搭设好后应自检合格后报总包单位检查,合格后需挂牌,方可使用。
  拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁一切非操作人员入内。
  12.1.1、全面检查脚手架的扣件连接、连接件、支撑体系是否符合安全要求,不安全部位进行加固;
  12.1.4、清除脚手架杂物及地面障碍物,并设置警戒线、拆除顺序必须逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;
  12.2.3、各构配件及时集中至地面,严禁抛扔,运至地面的构配件及整修、保养,分规格、品种堆码整齐。
  已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起soloqw2010-11-09
私处挑逗
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2019-9-21 15:40:57
温州半自动切纸机故障解析
回复

使用道具

匿名  发表于 2020-1-15 00:45:40
温州半自动切纸机故障解析
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

成人用品

网站地图

回顶部
避孕:男人该怎样正确选用安全套?
http://www.xxmm888.com/article-38334.html
http://pbz068.cn/thread-5966-1-1.html
http://mlq876.cn/thread-8117-1-1.html
http://aul235.cn/thread-1634-1-1.html
http://krc911.cn/thread-3781-1-1.html
http://vvn641.cn/thread-9990-1-1.html
http://yut211.cn/thread-10060-1-1.html
http://gkb950.cn/thread-4508-1-1.html
http://wfy259.cn/thread-9-1-1.html
http://qfz360.cn/thread-451-1-1.html
http://qgu278.cn/thread-2392-1-1.html